전기기사 필기 2005년 3회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대 사용전압이 154000V인 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?
선택지 분석
110880
정답 상세 해설
최대 사용전압이 154,000V인 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압은 110,880V입니다.
•
Step 1: 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압 기준을 확인합니다. 최대 사용전압이 60,000V를 초과하는 중성점 직접 접지식 전로의 경우, 최대 사용전압의 0.72배의 전압을 시험전압으로 합니다.
•
Step 2: 주어진 최대 사용전압 154,000V에 0.72를 곱하여 시험전압을 계산합니다.
•
Step 3: 154,000 \times 0.72 = 110,880[V]가 됩니다.
2
141680
오답 함정 분석
최대 사용전압에 0.92배를 곱하여 계산한 잘못된 결과입니다.
3
169400
오답 함정 분석
최대 사용전압에 1.1배를 곱하여 계산한 잘못된 결과입니다.
4
192500
오답 함정 분석
최대 사용전압에 1.25배를 곱하여 계산한 잘못된 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대 사용전압이 60,000V를 초과하는 중성점 직접 접지식 전로의 경우, 최대 사용전압의 0.72배를 절연내력 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험합니다.