전로의 절연

전기기사 필기 2014년 3회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대 사용전압이 66kV인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 유도전압 조정기의 절연내력 시험 전압은 몇 V인가?

선택지 분석

1
47520

오답 함정 분석

중성점 다중접지식 전로의 시험전압 배수인 0.72배를 적용하여 계산한 오답입니다.
2
72600

오답 함정 분석

중성점 접지식 전로의 시험전압 배수인 1.1배를 적용하여 계산한 오답입니다.
82500

정답 상세 해설

최대 사용전압이 60kV를 초과하는 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 1.25배입니다.
Step 1: 관련 규정에 따른 시험전압 배수 확인 최대 사용전압이 66kV(60kV 초과)이고 중성점 비접지식이므로, 시험전압은 최대 사용전압 × 1.25로 계산합니다.
Step 2: 시험전압 계산 66,000V × 1.25 = 82,500V입니다.
4
99000

오답 함정 분석

최대 사용전압 7kV 이하 전로의 시험전압 배수인 1.5배를 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성점 접지 방식에 따라 절연내력 시험전압 배수가 어떻게 다른가요?
최대 사용전압 60kV 초과 시, 중성점 비접지식은 1.25배, 중성점 접지식은 1.1배, 중성점 직접접지식(170kV 이하)은 0.72배를 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
규정된 시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연 파괴 여부를 확인합니다.