전로의 절연
전기기사 필기 2011년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최대 사용 전압이 인 권선으로서 중성선 다중 접지 방식의 전로에 접속되는 변압기 권선의 절연내력시험 시험전압은 몇 인가?
선택지 분석
21.16
정답 상세 해설
중성선 다중 접지 방식의 전로에 접속되는 변압기 권선의 절연내력 시험전압은 최대 사용 전압의 0.92배입니다.
•
Step 1: 주어진 조건에서 최대 사용 전압은 입니다.
•
Step 2: 시험전압 = 입니다.
2
25.3
오답 함정 분석
최대 사용 전압에 1.1배를 곱한 값으로, 중성선 다중 접지 방식의 시험전압 배수(0.92배)를 잘못 적용한 오답입니다.
3
28.75
오답 함정 분석
최대 사용 전압에 1.25배를 곱한 값으로, 중성선 다중 접지 방식의 시험전압 배수(0.92배)를 잘못 적용한 오답입니다.
4
34.5
오답 함정 분석
최대 사용 전압에 1.5배를 곱한 값으로, 중성선 다중 접지 방식의 시험전압 배수(0.92배)를 잘못 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성선 다중 접지 방식에서 절연내력 시험전압은 항상 0.92배인가요?
네, 최대 사용 전압이 를 초과하고 이하인 중성선 다중 접지 방식의 전로에 접속되는 변압기 권선의 절연내력 시험전압은 최대 사용 전압의 0.92배로 규정되어 있습니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
시험전압을 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연이 견디는지 확인합니다.