배선 및 조명설비
전기기사 필기 2003년 2회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
일반주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시공되어 있었다. 잘못 시공된 것은?
선택지 분석
1
욕실의 전등으로 방습 형광등이 시설되어 있다.
오답 함정 분석
욕실과 같이 습기가 많은 장소에는 습기에 의한 절연 저하를 방지하기 위해 방습형 등기구를 사용하는 것이 적절합니다.
2
단상3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있었다.
오답 함정 분석
단상 3선식의 중성선에는 과전류 차단기(퓨즈)를 설치하지 않고 동판이나 동링크를 사용하여 직접 연결하는 것이 안전 원칙입니다.
합성수지관공사의 관의 지지점간의 거리가 2m로 되어 있었다.
정답 상세 해설
합성수지관공사에서 관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 규정되어 있으므로 2m 시공은 부적절합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)의 합성수지관공사 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 규정에 따르면 합성수지관을 조영재의 면을 따라 시설하는 경우, 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 하여야 합니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 2m는 규정치인 1.5m를 초과하였으므로 잘못된 시공에 해당합니다.
4
금속관공사로 시공하였고 IV전선이 사용되었다.
오답 함정 분석
금속관 공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)을 제외한 절연전선(IV 등)을 사용하는 것은 규정에 맞는 올바른 시공입니다.
자주 묻는 질문
Q.
합성수지관의 지지점 거리는 왜 1.5m 이하인가요?
합성수지관은 금속관에 비해 기계적 강도가 약하고 열에 의한 변형 가능성이 있어, 관의 처짐을 방지하기 위해 지지점 간격을 1.5m 이하로 짧게 제한합니다.
Q.
단상 3선식 중성선에 왜 퓨즈를 넣으면 안 되나요?
중성선의 퓨즈가 끊어지면 부하 불평형에 의해 전압 불평형이 발생하여 가전제품이 소손될 위험이 있기 때문에 동판 등으로 직결합니다.