조상설비
전기기사 필기 2017년 3회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?
선택지 분석
1
지상 전류
오답 함정 분석
지상 전류는 인덕터(L) 성분에 의해 발생하며 전압보다 위상이 늦은 전류를 의미합니다.
진상 전류
정답 상세 해설
전력용 콘덴서는 전압보다 위상이 90도 앞선 진상 전류를 공급하여 부하의 역률을 개선하는 설비입니다.
•
Step 1: 콘덴서(C)의 회로 특성을 분석합니다. 교류 회로에서 콘덴서는 전압의 변화보다 전류의 변화가 앞서게 되어 위상이 90도 빠른 전류가 흐릅니다.
•
Step 2: 조상설비로서의 기능을 확인합니다. 전력계통의 일반적인 부하는 유도성(L)이므로 지상 전류가 흐르는데, 콘덴서는 이와 반대되는 진상 전류를 공급합니다.
•
Step 3: 결론적으로 전력용 콘덴서를 통해 얻을 수 있는 전류는 진상 전류이며, 이를 통해 지상 무효전력을 상쇄하고 역률을 개선합니다.
3
동상 전류
오답 함정 분석
동상 전류는 순수 저항(R) 부하에서 전압과 위상이 일치할 때 발생하는 전류입니다.
4
영상 전류
오답 함정 분석
영상 전류는 지락 사고와 같은 불평형 고장 시 발생하는 특수한 전류 성분입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력용 콘덴서를 설치하는 주된 목적은 무엇인가요?
부하의 역률을 개선하여 전력 손실을 줄이고 전압 강하를 방지하며 설비의 이용 효율을 높이는 것이 주된 목적입니다.
Q.
진상 전류와 지상 전류의 차이는 무엇인가요?
진상 전류는 전압보다 위상이 앞서는 전류이며, 지상 전류는 전압보다 위상이 뒤처지는 전류를 의미합니다.