Q문제
부하의 불평형으로 인하여 발생하는 각 상별 불평형 전압을 평형되게 하고 선로손실을 경감시킬 목적으로 밸런서가 사용된다. 다음 중 이 밸런서의 설치가 가장 필요한 배전 방식은?
선택지 분석
1
단상 2선식
오답 함정 분석
단상 2선식은 하나의 회로로 구성되어 상별 부하 분담이라는 개념이 없으므로 밸런서가 필요하지 않습니다.
2
3상 3선식
오답 함정 분석
3상 3선식은 밸런서보다는 변압기의 결선이나 부하 배분을 통해 평형을 유지하는 것이 일반적입니다.
단상 3선식
정답 상세 해설
단상 3선식은 부하 불평형 시 발생하는 전압 불평형을 해소하기 위해 밸런서 설치가 필수적입니다.
•
Step 1: 단상 3선식은 중성선을 기준으로 양측 부하의 크기가 다를 경우 중성선에 전류가 흐르며 전압 불평형이 유발됩니다.
•
Step 2: 밸런서는 권수비 1:1의 단권변압기를 사용하여 중성점 전위를 고정함으로써 각 상의 전압을 평형하게 유지합니다.
•
Step 3: 이를 통해 전압 불평형에 따른 기기 오작동을 방지하고 선로의 전력 손실을 경감시킵니다.
4
3상 4선식
오답 함정 분석
3상 4선식은 중성선이 존재하나, 밸런서 설치가 가장 특징적으로 요구되는 방식은 단상 3선식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
밸런서의 구체적인 역할은 무엇인가요?
밸런서는 단상 3선식에서 부하 불평형으로 인해 발생하는 전압 불평형을 억제하고 중성선의 단선 시 전압 이상 상승을 방지하는 역할을 합니다.
Q.
밸런서를 설치하지 않으면 어떤 문제가 생기나요?
부하가 적은 쪽의 전압이 상승하여 기기가 손상될 수 있으며, 선로 손실이 증가하여 전력 공급 효율이 저하됩니다.