중성점접지방식

전기기사 필기 2004년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
단선 고장시의 이상전압이 최저인 접지방식은?

선택지 분석

직접 접지식

정답 상세 해설

직접 접지 방식은 지락 고장 시 건전상의 전위 상승이 가장 적어 이상전압이 최저가 되는 접지 방식입니다.
Step 1: 직접 접지 방식은 중성점을 저항 없이 직접 접지하므로 지락 임피던스가 매우 낮습니다.
Step 2: 이로 인해 지락 고장 시 건전상의 대지 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 억제됩니다.
Step 3: 이상전압이 낮기 때문에 기기의 절연 수준을 낮추는 단절연을 적용할 수 있어 경제적입니다.
2
비접지식

오답 함정 분석

비접지 방식은 지락 시 건전상의 전위 상승이 루트 3배까지 발생하여 이상전압이 매우 큽니다.
3
고저항 접지식

오답 함정 분석

고저항 접지 방식은 중성점 저항에 의한 전압 강하로 인해 직접 접지 방식보다 전위 상승이 큽니다.
4
소호리액터 접지식

오답 함정 분석

소호리액터 방식은 지락 전류를 최소화하는 데 유리하지만 건전상의 전위 상승은 비접지 방식만큼 높게 나타납니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접 접지 방식의 가장 큰 단점은 무엇인가요?
지락 전류가 매우 커서 인근 통신선에 대한 유도 장해가 크고 계통의 안정도가 저하될 수 있습니다.
Q.
왜 직접 접지 방식에서 단절연이 가능한가요?
지락 시 이상전압 발생이 적어 중성점으로 갈수록 절연 강도를 낮게 설계할 수 있기 때문입니다.