중성점접지방식
전기기사 필기 2004년 3회 25번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
3300V, 결선 비접지 배전선로에서 1선이 지락하면 전선로의 대지전압은 몇 V 까지 상승하는가?
선택지 분석
1
4125
오답 함정 분석
주어진 전압에 1.25배를 곱하여 산출한 오답입니다.
2
4950
오답 함정 분석
주어진 전압에 1.5배를 곱하여 산출한 오답입니다.
5715
정답 상세 해설
비접지 배전선로에서 1선 지락 사고 발생 시, 건전상의 대지전압은 평상시 대지전압의 배로 상승합니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 전압 3300V를 평상시 대지전압으로 적용합니다.
•
Step 2: 건전상의 대지전압 상승 식에 대입하여 을 계산합니다.
•
Step 3: 이므로, V가 되어 약 5715V가 됩니다.
4
6600
오답 함정 분석
주어진 전압에 2배를 곱하여 산출한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 방식에서 1선 지락 사고 시 대지전압은 어떻게 변하나요?
지락된 상의 대지전압은 0V가 되며, 고장이 나지 않은 나머지 건전상의 대지전압은 평상시 대지전압의 배로 상승합니다.
Q.
문제에서 3300V에 을 곱하는 이유는 무엇인가요?
본 문항에서는 주어진 3300V를 평상시 대지전압으로 간주하여, 지락 사고 시 발생하는 배의 전압 상승을 계산하도록 출제되었기 때문입니다.