배전방식
전기기사 필기 2013년 1회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
배전선로에서 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?
선택지 분석
1
배전 계통의 루프화
오답 함정 분석
배전 계통을 루프화하면 사고 발생 시 전력을 우회하여 공급할 수 있으므로 정전 범위를 줄이는 효과적인 대책입니다.
2
선택접지 계전 방식 채택
오답 함정 분석
선택접지 계전 방식은 다회선 선로에서 고장이 발생한 회선만을 선택하여 차단함으로써 사고의 파급을 막아줍니다.
3
구분 개폐기 설치
오답 함정 분석
구분 개폐기는 선로를 구간별로 분리하여 고장 구간만 격리하고 나머지 구간의 전력 공급을 유지하는 역할을 합니다.
선로용 콘덴서 설치
정답 상세 해설
선로용 콘덴서는 사고 범위 확대 방지가 아닌 전압 강하 보상 및 역률 개선을 목적으로 설치합니다.
•
Step 1: 사고 범위 확대 방지 대책의 목적을 파악합니다. 이는 고장 구간을 신속히 분리하거나 건전 구간에 전력을 계속 공급하여 정전 피해를 최소화하는 것입니다.
•
Step 2: 각 선지의 기능을 검토합니다. 루프화, 선택접지 계전 방식, 구분 개폐기는 모두 고장 구간의 국한 및 정전 범위 축소와 직접적인 관련이 있는 기술적 대책입니다.
•
Step 3: 선로용 콘덴서의 기능을 분석합니다. 콘덴서는 무효전력을 공급하여 선로의 전압을 조정하고 전력 손실을 줄이는 설비이므로 사고 범위 제한과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
배전선로에서 사고 범위를 국한시킨다는 것은 무엇을 의미하나요?
사고가 발생했을 때 전체 선로가 정전되지 않도록 고장 지점만 신속하게 분리하고, 나머지 정상 구간에는 전기를 계속 공급하는 것을 의미합니다.
Q.
선로용 콘덴서가 사고 방지에 기여하는 부분은 전혀 없나요?
콘덴서는 전압 안정도를 높여 계통의 품질을 개선하지만, 물리적인 사고 구간을 분리하거나 정전 범위를 직접적으로 제한하는 보호 장치의 역할은 수행하지 않습니다.