가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2012년 3회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

선택지 분석

1
뇌의 직격을 받을 경우 송전선 보호

오답 함정 분석

가공지선은 송전선로 최상단에 위치하여 직격뢰를 직접 수뢰함으로써 하부의 전선을 보호하는 역할을 수행합니다.
2
유도에 의한 송전선의 고전위 방지

오답 함정 분석

가공지선은 정전유도 및 전자유도를 억제하여 송전선로에 발생하는 이상 고전압을 방지하는 기능을 합니다.
3
통신선에 대한 차폐효과 증진

오답 함정 분석

가공지선은 전력선과 통신선 사이에서 차폐 작용을 하여 통신선에 발생하는 유도장해를 경감시킵니다.
철탑의 접지저항 경감

정답 상세 해설

철탑의 접지저항을 경감시키는 것은 가공지선이 아니라 매설지선(Counterpoise)의 주요 목적입니다.
Step 1: 가공지선은 송전선로의 최상단에 가설되어 직격뢰로부터 송전선을 보호하는 차폐선 역할을 수행합니다.
Step 2: 가공지선은 뇌전류를 분산시키고 통신선에 대한 유도장해를 경감시키는 차폐 효과를 제공하며, 유도뢰에 의한 전위 상승을 억제합니다.
Step 3: 반면, 철탑의 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 것은 지중에 매설하는 매설지선의 역할이므로 가공지선의 설치 목적과는 거리가 멉니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공지선이 설치되면 왜 통신선 유도장해가 줄어드나요?
가공지선이 전력선과 통신선 사이에서 차폐막 역할을 하여 상호 인덕턴스를 감소시키기 때문에 유도 전압이 낮아집니다.
Q.
철탑의 접지저항을 낮추려면 무엇을 설치해야 하나요?
철탑 하부 지중에 매설지선(Counterpoise)을 설치하여 대지와의 접지저항을 물리적으로 낮추어야 합니다.
전기기사 필기 2012년 3회 23번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프