수전설비

전기기사 필기 2003년 1회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변전소에 사용되는 축전지의 용량 계산에 고려되지 않는 사항은?

선택지 분석

충전률

정답 상세 해설

축전지 용량 산정 시 충전률은 고려 대상이 아니며, 주로 방전 특성과 관련된 인자들이 사용됩니다.
Step 1: 축전지 용량 산정 기본 공식인 C = (1/L) * K * I를 검토합니다. 여기서 C는 축전지 용량[Ah], L은 보수율, K는 용량환산시간, I는 방전전류입니다.
Step 2: 공식의 구성 요소인 보수율(L), 용량환산시간(K), 방전전류(I)가 용량 결정의 핵심 변수임을 확인합니다.
Step 3: 충전률은 충전 과정의 효율이나 속도와 관련된 지표이므로, 부하 공급 능력을 정의하는 용량 계산식에는 포함되지 않습니다.
2
방전전류

오답 함정 분석

방전전류는 부하가 요구하는 전류량으로 용량 계산의 직접적인 변수입니다.
3
보수율

오답 함정 분석

보수율은 축전지의 노후화를 대비한 여유 계수로 계산식에 반드시 포함됩니다.
4
용량환산시간

오답 함정 분석

용량환산시간은 방전 조건에 따른 용량 변화를 보정하는 필수 계수입니다.

자주 묻는 질문

Q.
축전지 용량 공식에서 보수율은 어떤 역할을 하나요?
축전지의 노후화로 인한 용량 감소를 미리 예측하여 초기 설계 시 여유를 두는 계수입니다.
Q.
용량환산시간 K값은 무엇에 의해 정해지나요?
방전 시간과 축전지의 최저 허용 전압에 따라 결정되는 상수입니다.
전기기사 필기 2003년 1회 31번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프