보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2020년 2회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?
선택지 분석
순시 계전기
정답 상세 해설
순시 계전기는 고장 전류가 설정값 이상이 되었을 때 지연 시간 없이 즉시 동작하는 계전기입니다.
•
Step 1: 보호계전기의 시한 특성별 정의를 검토합니다. 시한 특성은 동작 시간과 전류의 관계에 따라 분류됩니다.
•
Step 2: 순시(Instantaneous) 특성은 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하며, 보통 동작 시간이 0.05초 이내인 것을 말합니다.
•
Step 3: 따라서 고장 즉시 동작하는 특성을 가진 계전기는 순시 계전기가 정답입니다.
2
정한시 계전기
오답 함정 분석
정한시 계전기는 고장 전류의 크기에 관계없이 미리 정해진 일정 시간 후에 동작하는 특성을 가집니다.
3
반한시 계전기
오답 함정 분석
반한시 계전기는 고장 전류가 클수록 동작 시간이 짧아지고, 전류가 작을수록 동작 시간이 길어지는 특성을 가집니다.
4
반한시성 정한시 계전기
오답 함정 분석
반한시성 정한시 계전기는 전류가 적은 범위에서는 반한시 특성을, 전류가 큰 범위에서는 정한시 특성을 나타내는 계전기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
순시 계전기의 실제 동작 시간은 어느 정도인가요?
일반적으로 고장 발생 후 약 0.05초 이내에 동작하여 계통을 신속하게 분리합니다.
Q.
보호계전기에서 시한 특성을 나누는 목적은 무엇인가요?
전력 계통의 사고 발생 시 사고 구간만을 선택적으로 차단하여 정전 범위를 최소화하는 보호 협조를 수행하기 위함입니다.