접지시스템
전기기사 필기 2011년 2회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압 전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 자동 차단기의 정격감도 전류를 100[mA]로 하여 설치하고자 하는데, 이 때 제 3종 접지공사의 저항값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소이다.)
선택지 분석
150
정답 상세 해설
전기적 위험도가 높은 장소에서 0.5초 이내에 차단하는 누전차단기를 시설할 경우, 접지저항값은 허용 접촉전압을 기준으로 계산합니다.
•
Step 1: 허용 접촉전압 확인
전기적 위험도가 높은 장소(물기가 있는 장소 등)에서의 허용 접촉전압(V_L)은 15[V]입니다.
•
Step 2: 접지저항값 계산
접지저항(R_a)은 허용 접촉전압을 정격감도전류(I_Δn)로 나눈 값 이하이어야 합니다.
수식: R_a ≤ V_L / I_Δn
계산: R_a ≤ 15 / (100 × 10^-3) = 15 / 0.1 = 150[Ω]
•
Step 3: 결론
따라서 제3종 접지공사의 저항값은 150[Ω] 이하로 하여야 합니다.
2
200
오답 함정 분석
허용 접촉전압을 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
3
300
오답 함정 분석
허용 접촉전압을 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
4
500
오답 함정 분석
전기적 위험도가 높은 장소가 아닌 일반 장소의 허용 접촉전압(50V)을 기준으로 계산한 오답입니다. (50 / 0.1 = 500)
자주 묻는 질문
Q.
전기적 위험도가 높은 장소와 일반 장소의 허용 접촉전압은 어떻게 다른가요?
전기적 위험도가 높은 장소(물기가 있는 장소 등)의 허용 접촉전압은 15[V] 이하이며, 일반 장소의 허용 접촉전압은 50[V] 이하로 규정되어 있습니다.
Q.
정격감도전류 단위인 [mA]는 계산할 때 어떻게 변환해야 하나요?
계산식에 대입할 때는 기본 단위인 [A]로 변환해야 합니다. 100[mA]는 100 × 10^-3[A], 즉 0.1[A]로 변환하여 계산합니다.