전선로(저압)

전기기사 필기 2020년 2회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

선택지 분석

1
PVC 외장 케이블

오답 함정 분석

PVC 외장 케이블은 중량물의 압력을 받는 장소에서 반드시 별도의 견고한 트라프나 방호 장치가 필요합니다.
콤바인덕트 케이블

정답 상세 해설

콤바인덕트 케이블(CD 케이블)은 별도의 방호물 없이 직접 매설이 가능한 특수 케이블입니다.
Step 1: 지중 전선로의 직접 매설식 시설 기준을 검토합니다. 일반적으로 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 전선을 견고한 트라프 또는 방호물에 넣어야 합니다.
Step 2: 관련 법령 및 기술기준에 따르면, 콤바인덕트 케이블은 그 자체로 보호 성능을 인정받아 방호물 없이 부설할 수 있는 예외 대상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 따라서 저압 또는 고압 지중전선로를 시설할 때 별도의 트라프 없이 매설 가능한 케이블은 콤바인덕트 케이블입니다.
3
염화비닐 절연 케이블

오답 함정 분석

일반적인 절연 케이블은 기계적 강도가 부족하여 중량물 압력 발생 시 파손 위험이 크므로 방호물 없이 매설할 수 없습니다.
4
폴리에틸렌 외장 케이블

오답 함정 분석

폴리에틸렌 외장 케이블 역시 직접 매설식에서 중량물 압력을 받는 경우 트라프 등의 보호 시설이 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접 매설식에서 매설 깊이 기준은 어떻게 되나요?
중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상, 기타 장소는 0.6m 이상으로 매설해야 합니다.
Q.
콤바인덕트 케이블이 왜 방호물 없이 가능한가요?
케이블 자체가 파상형 합성수지관(덕트) 내에 수용된 일체형 구조로 제작되어 외부 압력에 대한 자체 보호 능력을 갖추고 있기 때문입니다.
Q.
고압 지중 전선로에도 동일하게 적용되나요?
네, 저압뿐만 아니라 고압 지중 전선로에서도 콤바인덕트 케이블을 사용하는 경우 동일한 기준이 적용됩니다.
전기기사 필기 2020년 1회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프