조상설비

전기기사 필기 2011년 1회 35번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
35. 피상전력 , 역률 인 부하를 역률 100[%]로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인가?

선택지 분석

정답 상세 해설

역률을 100[%]로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 부하의 무효전력과 동일합니다.
Step 1: 피상전력이 이고 역률이 일 때, 부하의 무효전력 입니다.
Step 2: 삼각함수 공식 에 의해 가 성립합니다.
Step 3: 따라서 필요한 전력용 콘덴서의 용량 가 됩니다.
2

오답 함정 분석

유효전력에 를 곱해야 무효전력이 되지만, 주어진 는 피상전력이므로 이 식은 성립하지 않습니다.
3

오답 함정 분석

는 부하의 유효전력을 나타내는 수식입니다.
4

오답 함정 분석

무효전력을 구하는 공식과 무관한 잘못된 수식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
역률을 100%로 개선한다는 것은 어떤 의미인가요?
부하에서 발생하는 무효전력을 전력용 콘덴서가 모두 보상하여, 피상전력과 유효전력이 같아지게 만드는 것을 의미합니다.
Q.
유효전력이 주어졌을 때 콘덴서 용량은 어떻게 구하나요?
유효전력이 로 주어졌을 때, 역률을 에서 로 개선하기 위한 콘덴서 용량은 로 계산합니다.
전기기사 필기 2011년 1회 35번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프