중성점접지방식

전기기사 필기 2011년 1회 27번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형trap
난이도Level 2
Q문제
직접 접지 방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

선택지 분석

1
애자 및 기기의 절연 수준 저감이 가능하다.

오답 함정 분석

직접 접지 방식은 건전상의 전위 상승이 낮아 절연 수준을 낮추는 단절연이 가능하므로 옳은 설명입니다.
2
변압기 및 부속 설비의 중량과 가격을 저하시킬 수 있다.

오답 함정 분석

절연 수준 저감에 따라 변압기 등의 기기를 소형화하고 비용을 절감할 수 있으므로 옳은 설명입니다.
1상 지락사고 시 지락 전류가 작으므로 보호 계전기 동작이 확실하다.

정답 상세 해설

직접 접지 방식은 지락 전류가 매우 크기 때문에 보호 계전기의 동작이 확실합니다.
Step 1: 직접 접지 방식의 구조적 특징을 파악합니다. 중성점을 임피던스 없이 직접 접지하므로 지락 사고 시 회로의 임피던스가 매우 작습니다.
Step 2: 지락 전류의 크기를 계산 원리에 따라 분석합니다. 지락 전류 Ig는 지락 임피던스에 반비례하므로, 다른 접지 방식에 비해 가장 큰 전류가 흐르게 됩니다.
Step 3: 보호 계전기 동작의 확실성을 확인합니다. 대전류가 흐르면 계전기가 사고를 쉽게 감지할 수 있어 동작이 확실해지며, 본문의 '지락 전류가 작다'는 설명은 사실과 반대됩니다.
4
지락 전류가 저역율 대전류이므로 과도 안정도가 나쁘다.

오답 함정 분석

지락 사고 시 흐르는 대전류가 계통에 큰 충격을 주어 과도 안정도를 떨어뜨리므로 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접 접지 방식에서 지락 전류가 큰 이유는 무엇인가요?
중성점을 저항이나 리액터 없이 도선으로 직접 연결하여 지락 시 회로의 임피던스가 최소화되기 때문입니다.
Q.
단절연이 가능하다는 것은 어떤 의미인가요?
지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 낮아 변압기 중성점으로 갈수록 절연 강도를 낮게 설계할 수 있다는 의미입니다.
전기기사 필기 2011년 1회 27번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프