배전방식
전기기사 필기 2008년 2회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?
선택지 분석
구분퓨즈
정답 상세 해설
저압뱅킹 방식은 변압기 2대 이상의 2차측 저압선을 병렬로 연결하여 부하에 전력을 공급하는 방식입니다.
•
이 방식의 최대 단점은 저압선 고장 시 인접한 건전한 변압기의 퓨즈가 연쇄적으로 끊어지는 캐스케이딩(Cascading) 현상이 발생하는 것입니다.
•
Step 1: 캐스케이딩 현상은 고장 지점의 전류가 인접 변압기로부터 유입되면서 과부하를 유발하여 발생합니다.
•
Step 2: 이를 방지하기 위해 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간 지점에 구분퓨즈(Sectionalizing Fuse)를 설치합니다.
•
Step 3: 구분퓨즈는 고장 발생 시 해당 구간을 신속히 분리하여 정전 범위가 확대되는 것을 막아줍니다.
2
리클로우저
오답 함정 분석
리클로우저는 가공 배전선로의 일시적 고장 시 자동으로 재폐로 동작을 수행하는 보호 장치입니다.
3
섹셔널라이저
오답 함정 분석
섹셔널라이저는 리클로우저와 협조하여 고장 구간을 판단하고 분리하는 자동 선로 구분 장치입니다.
4
구분개폐기
오답 함정 분석
구분개폐기는 선로의 보수나 점검 시 구간을 분리하기 위해 사용하는 장치로, 캐스케이딩 방지용 퓨즈와는 용도가 다릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 변동이 적고 부하 분담이 균일하며, 변압기 용량을 절감할 수 있어 경제적입니다.
Q.
캐스케이딩 현상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
고장 구간뿐만 아니라 건전한 구간의 변압기까지 차례로 차단되어 광범위한 정전이 발생하게 됩니다.
Q.
구분퓨즈 외에 캐스케이딩을 방지하는 다른 방법이 있나요?
저압선 상호 간을 적절히 분리하거나 보호 계전 방식을 강화하는 방법 등이 있으나, 가장 대표적인 대책은 구분퓨즈 설치입니다.