Q문제
60[Hz]의 변압기에 50[Hz]의 동일 전압을 가했을 때의 자속밀도는 60[Hz]일 때의 몇 배인가?
선택지 분석
정답 상세 해설
동일 전압을 인가할 때 변압기의 자속밀도는 주파수에 반비례합니다.
•
Step 1: 변압기의 유도 기전력 공식은 입니다. (여기서 는 전압, 는 주파수, 은 권수, 은 최대 자속밀도, 는 철심의 단면적)
•
Step 2: 동일 전압( 일정)을 가했을 때, 자속밀도 은 주파수 에 반비례함을 알 수 있습니다. 즉, 입니다.
•
Step 3: 따라서 50[Hz]일 때의 자속밀도는 60[Hz]일 때의 자속밀도에 대해 배가 됩니다.
2
오답 함정 분석
자속밀도가 주파수에 비례한다고 잘못 계산한 결과입니다.
3
오답 함정 분석
자속밀도와 주파수의 관계를 히스테리시스손 공식의 지수와 혼동한 결과입니다.
4
오답 함정 분석
자속밀도가 주파수의 제곱에 비례한다고 잘못 계산한 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기에 동일 전압을 인가할 때 주파수가 낮아지면 자속밀도는 어떻게 되나요?
주파수가 낮아지면 자속밀도는 증가합니다. 유도 기전력 공식에 따라 전압이 일정할 때 자속밀도는 주파수에 반비례하기 때문입니다.
Q.
자속밀도가 증가하면 변압기에 어떤 영향이 있나요?
자속밀도가 증가하면 철심의 자기 포화 현상이 발생할 수 있으며, 이로 인해 여자 전류가 급증하고 철손이 증가하여 변압기가 과열될 수 있습니다.