변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2020년 3회 43번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
3상 변압기 2차측의 상만을 반대로 하고, 결선을 한 경우, 2차 상전압이 라면 2차 선간전압은 약 몇 인가?
선택지 분석
정답 상세 해설
W상의 극성이 반대가 되면 U-V 선간전압은 정상 상태와 같지만, V-W 및 W-U 선간전압은 상전압과 같은 크기가 됩니다.
•
Step 1: 각 상전압의 벡터 표현을 구합니다. , 입니다. 정상 상태의 이지만, 극성이 반대가 되었으므로 가 됩니다.
•
Step 2: 선간전압 를 계산합니다. 이며, 크기는 입니다.
•
Step 3: 선간전압 및 를 계산합니다. 입니다. 직교 좌표계로 변환하면 , 이므로 가 되어 크기는 입니다.
•
Step 4: 입니다. 직교 좌표계로 변환하면 가 되어 크기는 입니다.
2
오답 함정 분석
V-W 선간전압의 크기를 상전압의 3배로 잘못 계산한 오답입니다.
3
오답 함정 분석
V-W 선간전압을 정상 상태와 동일하게 상전압의 루트 3배로 잘못 계산한 오답입니다.
4
오답 함정 분석
모든 선간전압을 정상 상태와 동일하게 상전압의 루트 3배로 잘못 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 W상의 극성이 반대가 되면 선간전압의 크기가 달라지나요?
선간전압은 두 상전압의 벡터 차이로 결정됩니다. 한 상의 극성이 반대가 되면 벡터의 방향이 180도 바뀌어 두 벡터 간의 위상차가 달라지므로, 벡터 차의 크기 또한 변하게 됩니다.
Q.
정상적인 Y결선에서 선간전압은 어떻게 되나요?
정상적인 3상 평형 Y결선에서 선간전압의 크기는 상전압의 루트 3배이며, 위상은 상전압보다 30도 앞섭니다.