가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준에 대한 설명 중 옳은 것은?

선택지 분석

지선의 안전율은 2.5 이상일 것

정답 상세 해설

지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 인장 하중의 최솟값은 4.31kN 이상이어야 합니다.
Step 1: 지선의 기계적 강도 기준을 확인합니다. 지선의 안전율은 2.5 이상, 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선을 3가닥 이상 꼬아서 사용해야 합니다.
Step 2: 지선의 부식 방지 및 보호 기준을 검토합니다. 지중 부분 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연 도금을 한 철봉을 사용하여 부식을 방지해야 합니다.
Step 3: 지선의 설치 높이 기준을 적용합니다. 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 설치하는 것이 원칙입니다.
2
전선 4조 이상의 연선일 것

오답 함정 분석

지선은 소선 3조 이상의 연선을 사용해야 합니다.
3
지중 부분 및 지표상 100[㎝]까지의 부분은 철봉을 사용할 것

오답 함정 분석

부식 방지를 위해 철봉을 사용하는 범위는 지중 및 지표상 30cm까지입니다.
4
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4.5[m] 이상으로 할 것

오답 함정 분석

도로를 횡단하는 지선의 높이는 원칙적으로 지표상 5m 이상이어야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율과 인장 하중 기준은 무엇인가요?
지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 허용 인장 하중의 최솟값은 4.31kN 이상으로 규정되어 있습니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 규격은 어떻게 되나요?
지름 2.6mm 이상의 금속선을 사용하며, 반드시 3가닥 이상의 연선으로 구성해야 합니다.
Q.
도로를 횡단하는 지선의 높이에 예외 규정이 있나요?
원칙은 지표상 5m 이상이지만, 기술상 부득이하고 교통에 지장이 없는 경우에는 4.5m까지 감할 수 있습니다.