특고압 가공전선로
전기기사 필기 2013년 1회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
88. 사용전압이 22.9[KV]인 가공전선과 그 지지물사이의 이격거리는 일반적으로 몇 [cm] 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
5cm는 저압 가공전선에서도 적용되지 않는 매우 짧은 거리로, 22.9kV의 고전압을 절연하기에는 턱없이 부족합니다.
2
10
오답 함정 분석
10cm는 고압(7kV 이하) 가공전선과 지지물 사이의 이격거리 기준에 해당하며, 22.9kV 특고압에는 적용되지 않습니다.
3
15
오답 함정 분석
15cm는 사용전압이 15kV 이하인 특고압 가공전선로에 적용되는 기준입니다.
20
정답 상세 해설
사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선과 그 지지물 사이의 이격거리는 20[cm] 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준(현 KEC 준용)에 따른 전압별 이격거리 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 22.9[kV]-Y(다중접지) 방식의 특고압 가공전선로에서 전선과 지지물(완금, 지주 등) 사이의 이격거리는 일반적으로 20[cm]를 기준으로 합니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 사용전압 22.9[kV]에 부합하는 최소 이격거리인 20[cm]를 정답으로 도출합니다.
자주 묻는 질문
Q.
22.9kV 가공전선과 지지물 사이의 이격거리를 두는 이유는 무엇인가요?
전선과 지지물 사이의 절연을 확보하여 지락 사고를 방지하고 선로의 안전성을 유지하기 위함입니다.
Q.
전압이 더 높아지면 이격거리도 늘어나나요?
네, 그렇습니다. 전압이 높을수록 공기의 절연 파괴 위험이 커지므로 154kV는 1.2m, 345kV는 2.5m 이상 등 전압 등급에 따라 이격거리가 증가합니다.