발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2009년 1회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
발전소 변전소에서 특별고압전로의 접속 상태를 모의모선의 사용 등으로 표시하지 않아도 되는 것은?

선택지 분석

2회선의 단일 모선

정답 상세 해설

단일 모선에 접속되는 특별고압전로의 회선 수가 2회선 이하인 경우에는 모의모선 표시를 생략할 수 있습니다.
Step 1: 발전소, 변전소, 개폐소 등에는 특별고압전로의 접속 상태를 모의모선 등을 사용하여 표시해야 하는 것이 원칙입니다.
Step 2: 관련 규정에 따르면 단일 모선 방식이면서 회선 수가 2회선 이하인 경우에는 예외적으로 표시 의무가 면제됩니다.
Step 3: 따라서 2회선의 단일 모선은 표시하지 않아도 되는 경우에 해당합니다.
2
2회선의 복모선

오답 함정 분석

복모선(Double Bus) 방식은 회선 수와 관계없이 반드시 접속 상태를 표시해야 합니다.
3
3회선의 단일 모선

오답 함정 분석

단일 모선 방식이라 하더라도 회선 수가 2회선을 초과(3회선 이상)하면 표시 의무가 발생합니다.
4
4회선의 복모선

오답 함정 분석

복모선 방식이며 회선 수가 2회선을 초과하므로 반드시 모의모선 등으로 표시해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
모의모선을 설치하는 목적은 무엇인가요?
전력 계통의 복잡한 접속 상태를 시각적으로 나타내어 운전자가 오조작을 방지하고 계통 상황을 신속하게 파악하기 위함입니다.
Q.
표시 의무 면제 기준에서 '회선 수'는 무엇을 의미하나요?
해당 모선에 연결되어 전력을 공급하거나 받는 특별고압 전로의 가닥 수를 의미하며, 단일 모선에서 2회선까지만 면제됩니다.