수소냉각식 발전기에서 사용하는 수소 냉각 장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
수소를 통하는 관으로 동관을 사용할 수 있다.

오답 함정 분석

동관 또는 이음매 없는 강관은 수소 냉각 장치의 배관으로 사용 가능한 적합한 재질입니다.
수소를 통하는 관은 이음매가 있는 강판이어야 한다.

정답 상세 해설

수소 냉각 장치의 배관은 수소 누설 방지를 위해 이음매가 없는 강관 또는 동관을 사용해야 하므로, 이음매가 있는 강판을 사용한다는 설명은 틀린 내용입니다.
Step 1: 수소 냉각식 발전기의 안전 기준 확인. 수소는 가연성 가스로서 누설 시 폭발의 위험이 있으므로 배관의 기밀성이 매우 중요합니다.
Step 2: 배관 재질 및 구조 규정 적용. 관련 법령에 따라 수소를 통하는 관은 이음매가 없는 강관(Seamless Steel Pipe) 또는 동관을 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 오답 선지 판별. 따라서 '이음매가 있는 강판'을 사용해야 한다는 2번 선지는 기술기준에 위배되는 잘못된 설명입니다.
3
발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 한다.

오답 함정 분석

발전기 내부의 수소 온도를 상시 감시하기 위한 계측 장치 시설은 필수 의무 사항입니다.
4
발전기 내부의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다.

오답 함정 분석

수소 순도가 85% 이하로 떨어지거나 압력이 변동할 경우 사고 방지를 위해 경보 장치를 반드시 시설해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
수소 냉각 장치에서 경보 장치가 작동해야 하는 기준은 무엇인가요?
발전기 내부의 수소 순도가 85% 이하로 저하되거나, 수소의 압력이 현저히 변동하는 경우에 경보가 작동해야 합니다.
Q.
수소 배관에 이음매가 있는 관을 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
이음매 부위에서 수소가 누설될 경우 화재나 폭발의 위험이 있기 때문에 기밀성이 높은 이음매 없는 관이나 동관을 사용해야 합니다.