특고압 가공전선로
전기기사 필기 2021년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 15kV 초과 25kV 이하인 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 나전선이라면 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다.)
선택지 분석
1
1.0
오답 함정 분석
한쪽이 절연전선이고 다른 한쪽이 나전선인 경우에 적용되는 이격거리 기준입니다.
2
1.2
오답 함정 분석
해당 전압 구간 및 전선 종류에 따른 법적 기준치에 해당하지 않는 수치입니다.
1.5
정답 상세 해설
사용전압 15kV 초과 25kV 이하인 특고압 가공전선로가 상호 접근 또는 교차 시, 양쪽 모두 나전선을 사용한다면 이격거리는 1.5m 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 사용전압(15kV 초과 25kV 이하)과 시설 조건(다중접지, 2초 이내 자동 차단)을 확인합니다.
•
Step 2: 전선의 종류에 따른 이격거리 규정을 적용합니다. 양쪽 모두 나전선인 경우의 기준값은 1.5m입니다.
•
Step 3: 만약 양쪽 모두 절연전선이면 0.5m, 한쪽만 절연전선이면 1.0m를 적용하지만 본 문제의 조건은 나전선이므로 1.5m가 정답입니다.
4
1.75
오답 함정 분석
규정된 이격거리 기준보다 과도하게 설정된 오답 선지입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선이 모두 절연전선인 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
양쪽 전선이 모두 절연전선인 경우에는 이격거리를 0.5m 이상으로 완화하여 적용할 수 있습니다.
Q.
22.9kV 가공전선로에도 이 기준이 동일하게 적용되나요?
네, 22.9kV는 15kV 초과 25kV 이하 범위에 포함되며 일반적으로 다중접지 방식을 사용하므로 본 기준이 적용됩니다.