전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2021년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
단면적 인 경동연선을 사용하는 특고압가공전선로의 지지물로 장력에 견디는 형태의 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우, 허용 최대 경간은 몇 m 인가?
선택지 분석
1
150
오답 함정 분석
A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주의 표준 경간 규정입니다.
2
250
오답 함정 분석
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주의 일반적인 표준 경간 규정입니다.
3
300
오답 함정 분석
제1종 특고압 보안공사 시 B종 지지물을 사용하는 경우의 경간 제한값입니다.
500
정답 상세 해설
특고압 가공전선로에서 지지물의 종류와 시설 형태에 따른 경간 제한 규정을 적용합니다.
•
Step 1: 지지물의 종류가 B종 철근 콘크리트주이고, 형태가 '장력에 견디는 형태(내장형)'임을 확인합니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면, 내장형 B종 지지물 또는 내장형 철탑을 사용하는 경우 최대 경간은 500m 이하로 제한됩니다.
•
Step 3: 따라서 단면적 이상의 전선을 사용하는 해당 조건에서의 허용 최대 경간은 500m입니다.
자주 묻는 질문
Q.
장력에 견디는 형태의 지지물이란 무엇인가요?
전선로의 지지물 양쪽의 경간 차이가 크거나 전선로가 끝나는 부분 등에서 발생하는 불평형 장력을 지지하기 위해 설계된 내장형(Strain type) 지지물을 의미합니다.
Q.
A종 지지물도 내장형으로 사용하면 경간을 500m까지 늘릴 수 있나요?
아니요, A종 지지물은 강도상의 한계로 인해 내장형으로 사용하더라도 B종과 같은 대폭적인 경간 확장이 허용되지 않으며, 500m 규정은 B종 지지물 이상에 적용됩니다.