전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2009년 3회 41번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 임피던스 전압이란?
선택지 분석
1
정격 전류시의 2차측 단자전압이다.
오답 함정 분석
정격 전류 시의 단자 전압은 부하에 공급되는 전압을 의미하며, 임피던스 전압은 그 과정에서 발생하는 손실분인 전압 강하를 의미합니다.
2
변압기의 1차를 단락, 1차에 1차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 1차 내압이다.
오답 함정 분석
임피던스 전압은 절연 내력을 시험하는 내압과는 무관하며, 측정 시에는 일반적으로 2차측을 단락하고 1차측에 전압을 인가합니다.
정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다.
정답 상세 해설
임피던스 전압은 변압기 내부에 정격 전류가 흐를 때 발생하는 내부 임피던스에 의한 전압 강하를 의미합니다.
•
Step 1: 변압기의 2차측을 단락시킨 상태에서 1차측에 전압을 서서히 인가합니다.
•
Step 2: 1차측 전류가 1차 정격 전류와 같아질 때까지 전압을 높입니다.
•
Step 3: 이때 1차측에 가해진 전압이 임피던스 전압이며, 이는 정격 전류가 흐를 때 변압기 내부에서 발생하는 전압 강하와 수치적으로 동일합니다.
4
변압기의 2차를 단락, 2차에 2차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 2차 전압이다.
오답 함정 분석
임피던스 전압 측정 시 전압은 단락되지 않은 쪽(주로 1차측)에서 인가하여 측정하며, 2차측 전압을 의미하는 것이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 전압을 측정할 때 왜 2차측을 단락하나요?
변압기 내부 임피던스에 의한 전압 강하만을 순수하게 측정하기 위해 부하를 제거하고 단락 상태에서 정격 전류를 흘려보내는 것입니다.
Q.
임피던스 전압이 크면 어떤 영향이 있나요?
임피던스 전압이 크다는 것은 내부 전압 강하가 크다는 의미이며, 이는 전압 변동률을 크게 만들어 부하 시 전압 안정성을 저하시키는 원인이 됩니다.