전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2011년 3회 47번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 %저항 강하와 %누설 리액턴스 강하가 와 이다. 부하의 역률이 지상 일 때 이 변압기의 전압 변동률은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
역률과 무효율의 위치를 반대로 적용하여 계산한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
전압 변동률 계산 공식을 잘못 적용한 오답입니다.
정답 상세 해설
이 변압기의 전압 변동률은 5[%]입니다.
•
Step 1: 전압 변동률 공식 확인
•
지상 역률일 때 전압 변동률 입니다. (단, 는 %저항 강하, 는 %누설 리액턴스 강하)
•
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
•
주어진 값은 , , 입니다.
•
입니다.
•
입니다.
4
오답 함정 분석
진상 역률 공식을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
부하의 역률이 진상일 경우 전압 변동률 공식은 어떻게 되나요?
진상 역률일 경우 전압 변동률 로 계산합니다.
Q.
무효율()은 어떻게 구하나요?
역률()이 주어졌을 때, 무효율 공식을 사용하여 구합니다.