전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2011년 3회 47번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
변압기의 %저항 강하와 %누설 리액턴스 강하가 이다. 부하의 역률이 지상 일 때 이 변압기의 전압 변동률은?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

역률과 무효율의 위치를 반대로 적용하여 계산한 오답입니다.
2

오답 함정 분석

전압 변동률 계산 공식을 잘못 적용한 오답입니다.

정답 상세 해설

이 변압기의 전압 변동률은 5[%]입니다.
Step 1: 전압 변동률 공식 확인
지상 역률일 때 전압 변동률 입니다. (단, 는 %저항 강하, 는 %누설 리액턴스 강하)
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
주어진 값은 , , 입니다.
입니다.
입니다.
4

오답 함정 분석

진상 역률 공식을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
부하의 역률이 진상일 경우 전압 변동률 공식은 어떻게 되나요?
진상 역률일 경우 전압 변동률 로 계산합니다.
Q.
무효율()은 어떻게 구하나요?
역률()이 주어졌을 때, 무효율 공식을 사용하여 구합니다.
전기기사 필기 2011년 3회 47번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프