Q문제
단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 분담을 용량에 비례시키는 조건 중에서 틀린 것은?

선택지 분석

1
정격전압과 변압비가 같을 것

오답 함정 분석

정격 전압과 변압비가 다르면 전위차에 의한 순환 전류가 흘러 권선이 과열되므로 반드시 같아야 합니다.
각 변위가 다를 것

정답 상세 해설

변압기의 병렬 운전을 위해서는 각 변위(위상)가 반드시 일치해야 합니다.
Step 1: 단상 변압기 병렬 운전의 주요 조건은 극성 일치, 정격 전압 및 권수비 일치, %임피던스 강하 일치, 저항과 리액턴스 비 일치입니다.
Step 2: 각 변위는 전압의 위상차를 의미하며, 3상 변압기 병렬 운전 시 특히 중요하게 다뤄지는 조건입니다.
Step 3: 만약 각 변위가 다르면 위상차에 의한 큰 순환 전류가 발생하여 변압기 권선이 소손될 수 있으므로 '다를 것'이라는 설명은 틀린 조건입니다.
3
%임피던스 강하가 같은 것

오답 함정 분석

%임피던스 강하가 같아야 각 변압기가 자신의 정격 용량에 비례하여 부하를 분담할 수 있습니다.
4
극성이 같을 것

오답 함정 분석

극성이 다르면 2차 권선 회로에 전압의 합이 걸려 단락 상태가 되므로 매우 위험합니다.

자주 묻는 질문

Q.
변압기 병렬 운전 시 %임피던스가 다르면 어떤 문제가 발생하나요?
%임피던스가 작은 변압기에 더 많은 부하가 분담되어 해당 변압기가 과부하 상태가 될 수 있습니다.
Q.
단상 변압기 병렬 운전에서 극성을 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?
가극성과 감극성을 혼동하여 잘못 연결하면 전압이 상쇄되지 않고 합쳐져 큰 사고 전류가 흐르기 때문입니다.
Q.
부하 분담과 %임피던스는 어떤 관계인가요?
각 변압기의 부하 분담은 정격 용량에 비례하고, %임피던스에는 반비례하여 결정됩니다.