기계 및 기구(고압·특고압)
전기기사 필기 2009년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전력용 캐패시터의 내부에 고장이 생긴 경우 및 과전류 또는 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 필요한 뱅크 용량은 몇 이상인 것인가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
1,000kVA는 전력용 커패시터의 보호장치 설치 기준인 500kVA를 초과하지만, 과전압 보호 장치 의무화 기준에는 미달합니다.
2
오답 함정 분석
5,000kVA는 내부 고장 및 과전류 보호 장치는 필요하나, 과전압 보호 장치까지 필수인 기준은 아닙니다.
3
오답 함정 분석
10,000kVA는 과전압 보호 장치 의무 설치 기준인 15,000kVA보다 낮은 수치입니다.
정답 상세 해설
전력용 커패시터 및 분로 리액터의 보호 장치 시설 기준에 따라 15,000kVA 이상일 때 과전압 보호 장치가 필수입니다.
•
Step 1: 전력용 커패시터의 뱅크 용량이 500kVA 초과 15,000kVA 미만인 경우, 내부 고장 또는 과전류 발생 시 자동 차단 장치나 과전류 차단기를 설치해야 합니다.
•
Step 2: 뱅크 용량이 15,000kVA 이상인 경우에는 내부 고장, 과전류와 더불어 '과전압' 발생 시에도 전로로부터 자동 차단하는 장치를 반드시 설치해야 합니다.
•
Step 3: 문제에서 내부 고장, 과전류, 과전압 세 가지 조건을 모두 명시하였으므로 해당 기준인 15,000kVA 이상이 정답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력용 커패시터의 용량이 500kVA 이하일 때는 보호 장치가 필요 없나요?
기술기준상 뱅크 용량이 500kVA 이하인 경우에는 자동 차단 장치 설치가 의무 사항이 아닙니다.
Q.
과전압 보호 장치가 반드시 필요한 기준은 무엇인가요?
뱅크 용량이 15,000kVA 이상일 때 내부 고장 및 과전류 보호와 더불어 과전압 보호 장치를 추가로 설치해야 합니다.