접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 2회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기 고압측 전로의 1선 지락전류가 5A 이고, 저압측 전로와의 혼촉에 의한 사고시 고압측 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 되어 있지 않은 즉, 일반적인 경우에는 제2종 접지저항값의 최대값은 몇 인가?
선택지 분석
1
10
오답 함정 분석
공식의 분자값을 50으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
20
오답 함정 분석
공식의 분자값을 100으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
30
정답 상세 해설
제2종 접지저항값은 변압기 고압측 전로의 1선 지락전류와 차단 장치의 유무 및 동작 시간에 따라 결정됩니다.
•
Step 1: 고압측 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 없는 일반적인 경우, 제2종 접지저항값 은 공식을 사용합니다. (단, 는 1선 지락전류)
•
Step 2: 문제에서 주어진 1선 지락전류 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 이 도출됩니다.
4
40
오답 함정 분석
공식의 분자값을 200으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지저항값을 구하는 공식에서 분자값은 항상 150인가요?
아닙니다. 차단 장치의 동작 시간에 따라 다릅니다. 일반적인 경우(차단 장치 없음)는 150, 1초 초과 2초 이내에 자동 차단되는 경우는 300, 1초 이내에 자동 차단되는 경우는 600을 적용합니다.
Q.
제2종 접지공사의 주된 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때, 저압측 전로의 전위 상승을 억제하여 인축의 감전 및 화재 위험을 방지하기 위함입니다.