접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2008년 3회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압전로 또는 특별고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점에 시설하여야 하는 접지 공사는?
선택지 분석
1
제 1종 접지공사
오답 함정 분석
제 1종 접지공사는 고압 또는 특고압 기계기구의 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
제 2종 접지공사
정답 상세 해설
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에는 제 2종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 변압기 내부에서 고압측 권선과 저압측 권선이 접촉하는 혼촉 사고 발생 시, 저압측 전위가 급격히 상승하는 것을 방지하기 위한 목적입니다.
•
Step 2: 중성점에 접지를 시설함으로써 이상 전압을 대지로 방전시켜 인명과 설비를 보호합니다.
•
Step 3: 만약 중성점이 없는 경우에는 저압측의 한 단자에 접지공사를 시행할 수 있습니다.
3
제 3종 접지공사
오답 함정 분석
제 3종 접지공사는 400V 미만의 저압용 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
특별 제 3종 접지 공사
오답 함정 분석
특별 제 3종 접지공사는 400V 이상의 저압용 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 저압측 중성점에 접지를 시설해야 하나요?
고압측과 저압측이 혼촉되었을 때 저압측 전위가 상승하여 발생하는 감전 사고나 기기 파손을 방지하기 위해 시설합니다.
Q.
변압기에 중성점이 없는 경우에는 어떻게 하나요?
중성점이 없는 경우에는 저압측의 임의의 한 단자에 제 2종 접지공사를 시행하여 동일한 보호 효과를 얻을 수 있습니다.