전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2017년 3회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
목주 :

오답 함정 분석

목주의 갑종풍압하중은 로 규정되어 있는 올바른 기준입니다.
2
원형 철주 :

오답 함정 분석

원형 철주의 갑종풍압하중은 로 규정되어 있는 올바른 기준입니다.
철근 콘크리트주 :

정답 상세 해설

철근 콘크리트주의 갑종풍압하중 표준값은 이며, 제시된 는 원형이 아닌 경우의 수치이므로 일반적인 지지물 기준으로는 틀린 설명입니다.
Step 1: 갑종풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압력을 기초로 산정하며 지지물의 형상에 따라 값이 달라집니다.
Step 2: 원형 단면을 가진 지지물인 목주, 원형 철주, 원형 철근 콘크리트주의 표준 갑종풍압하중은 모두 를 적용합니다.
Step 3: 따라서 철근 콘크리트주를 로 명시한 것은 원형 지지물의 일반적인 기준에서 벗어난 잘못된 수치입니다.
4
강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) :

오답 함정 분석

강관으로 구성된 철탑의 갑종풍압하중은 로 규정되어 있는 올바른 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 적은 지방에서 여름철 태풍 등에 의한 최대 풍압을 상정하여 지지물의 강도를 계산할 때 적용합니다.
Q.
원형 지지물들의 풍압하중 값이 왜 모두 같나요?
목주, 원형 철주, 원형 철근 콘크리트주는 모두 원형 단면을 가지고 있어 공기 저항 특성이 유사하므로 동일하게 를 적용합니다.