전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2006년 2회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공전선로에 사용하는 지지물은 강관으로 지지물을 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우, 지지물의 강도계산에 적용하는 병종충압하중은 구성재의 수직투영면적 1m2에 대한 풍압의 몇 kgf를 기초로 하여 계산하는가? (단, 단주는 제외한다.)
선택지 분석
1
45
오답 함정 분석
다른 지지물의 풍압하중 수치와 혼동한 오답입니다.
64
정답 상세 해설
강관으로 구성되는 철탑의 병종 풍압하중은 64 kgf/m²입니다.
•
Step 1: 강관으로 구성되는 철탑(단주 제외)의 갑종 풍압하중은 수직투영면적 1m²당 1255 Pa (약 128 kgf)입니다.
•
Step 2: 병종 풍압하중은 갑종 풍압하중의 1/2을 적용합니다.
•
Step 3: 따라서 128 kgf / 2 = 64 kgf가 됩니다.
3
72
오답 함정 분석
다른 지지물의 풍압하중 수치와 혼동한 오답입니다.
4
110
오답 함정 분석
다른 지지물의 풍압하중 수치와 혼동한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
병종 풍압하중은 어떻게 계산하나요?
병종 풍압하중은 갑종 풍압하중의 1/2을 기초로 하여 계산합니다.
Q.
강관으로 구성되는 철탑의 갑종 풍압하중은 얼마인가요?
강관으로 구성되는 철탑(단주 제외)의 갑종 풍압하중은 수직투영면적 1m²당 1255 Pa (약 128 kgf)입니다.