접지시스템
전기기사 필기 2009년 2회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
자동차단기가 설치되어 있지 않는 전로에 접속된 용 전동기의 외함을 접지할 때 그 접지 저항값은 몇 이하이어야 하는가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
5옴은 특별 제3종 접지공사의 규정 저항값이 아닙니다.
정답 상세 해설
400V 이상의 저압 전로에 접속된 기계기구의 외함 접지저항값은 10옴 이하이어야 합니다.
•
Step 1: 구 전기설비기술기준에 따르면, 400V 이상의 저압 전로에 접속하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 특별 제3종 접지공사를 해야 합니다.
•
Step 2: 특별 제3종 접지공사의 접지저항값은 10옴 이하로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 접지저항값을 완화할 수 있으나, 본 문제에서는 자동차단기가 설치되어 있지 않으므로 원칙대로 10옴 이하가 적용됩니다.
3
오답 함정 분석
50옴은 특별 제3종 접지공사의 규정 저항값이 아닙니다.
4
오답 함정 분석
100옴은 400V 미만의 저압 기계기구에 적용되는 제3종 접지공사의 접지저항값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
400V 미만의 전동기 외함 접지저항값은 얼마인가요?
400V 미만의 저압 기계기구 외함에는 제3종 접지공사를 적용하여 100옴 이하로 접지해야 합니다.
Q.
자동차단기가 설치되어 있다면 접지저항값 기준이 달라지나요?
지락 발생 시 0.5초 이내에 자동 차단되는 장치가 설치된 경우, 특별 제3종 접지공사의 접지저항값을 500옴 이하로 완화할 수 있습니다.