변압기의 구조 및 원리
전기기사 필기 2009년 2회 57번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
57. , , 의 단상 변압기가 있다. 1차 권수 660, 철심 단면적 이다. 자속밀도는 약 몇 인가?
선택지 분석
1
1.41
오답 함정 분석
단면적 단위 변환()을 누락하거나 기전력 공식의 상수를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
1.16
정답 상세 해설
변압기의 1차 유도 기전력 공식을 이용하여 최대 자속밀도를 계산할 수 있습니다.
•
Step 1: 변압기의 1차 유도 기전력 공식은 입니다.
•
Step 2: 주어진 값은 1차 전압 , 주파수 , 1차 권수 , 철심 단면적 입니다.
•
Step 3: 자속밀도 에 대해 식을 정리하고 대입하면 이 됩니다.
3
1.02
오답 함정 분석
주파수나 권수 등의 주어진 변수 값을 잘못 대입하여 계산된 오답입니다.
4
0.98
오답 함정 분석
1차 전압 대신 2차 전압을 사용하거나 계산 과정에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기의 유도 기전력 공식에서 4.44는 어떻게 나온 상수인가요?
정현파 교류에서 실효값은 평균값의 배(약 1.11배)이며, 한 주기 동안 자속이 4번 변하므로 가 유도 기전력 공식의 상수로 사용됩니다.
Q.
철심 단면적을 에서 로 변환할 때 어떻게 계산하나요?
이므로, 를 곱하여 변환합니다.