이상전압과 방호
전기기사 필기 2009년 2회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?
선택지 분석
1
가공지선을 설치함
오답 함정 분석
가공지선은 직격뢰로부터 송전선을 보호하지만, 역섬락은 가공지선이나 철탑에 뇌격이 가해졌을 때 발생하는 현상이므로 근본적인 방지 대책이 아닙니다.
2
피뢰기를 설치함
오답 함정 분석
피뢰기는 주로 변전소의 기기를 이상전압으로부터 보호하기 위해 설치하며, 송전선로의 역섬락 방지가 주 목적은 아닙니다.
탑각저항을 낮게함
정답 상세 해설
역섬락은 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 쳤을 때 철탑의 전위가 선로 전위보다 높아져 애자련을 통해 거꾸로 방전되는 현상입니다.
•
Step 1: 철탑의 전위 상승 원인을 파악합니다. 철탑 전위는 뇌격 전류와 탑각저항의 곱(V = I × R)에 의해 결정됩니다.
•
Step 2: 전위 상승을 억제하는 방법을 도출합니다. 뇌격 전류(I)는 자연 현상이므로 제어가 불가능하지만, 탑각저항(R)을 낮추면 철탑의 전위 상승을 억제할 수 있습니다.
•
Step 3: 결론적으로 탑각저항을 낮추기 위해 매설지선을 설치하는 것이 역섬락의 가장 효과적인 방지 대책이 됩니다.
4
소호각을 설치함
오답 함정 분석
소호각(Arcing Horn)은 섬락 발생 시 애자련이 파손되는 것을 방지하는 역할을 할 뿐, 섬락 현상 자체를 방지하지는 못합니다.
자주 묻는 질문
Q.
역섬락은 일반적인 섬락과 어떻게 다른가요?
일반 섬락은 선로에서 철탑 방향으로 방전되지만, 역섬락은 철탑의 전위가 너무 높아져 철탑에서 선로 방향으로 거꾸로 방전되는 현상입니다.
Q.
탑각저항을 낮추기 위해 주로 어떤 설비를 사용하나요?
철탑 하부의 땅속에 매설지선을 설치하여 접지 저항을 낮추는 방식을 주로 사용합니다.