이상전압과 방호

전기기사 필기 2010년 2회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
피뢰기가 구비하여야 할 조건으로 거리가 먼 것은?

선택지 분석

1
충격방전 개시전압이 낮을 것

오답 함정 분석

충격방전 개시전압은 낙뢰와 같은 충격파가 침입했을 때 신속하게 방전을 시작하기 위해 낮아야 하는 필수 조건입니다.
상용주파 방전개시전압이 낮을 것

정답 상세 해설

상용주파 방전개시전압은 피뢰기의 오동작을 방지하기 위해 충분히 높아야 합니다.
Step 1: 피뢰기는 이상전압 발생 시에만 동작해야 하며, 정상적인 상용주파수 전압 범위에서는 동작하지 않아야 합니다.
Step 2: 만약 상용주파 방전개시전압이 낮으면 계통의 일시적인 전압 변동이나 상용주파 과전압에도 피뢰기가 동작하여 불필요한 속류가 발생하게 됩니다.
Step 3: 따라서 피뢰기의 구비 조건 중 상용주파 방전개시전압은 높을 것이 요구되며, 충격방전 개시전압과 제한전압은 낮을 것이 요구됩니다.
3
제한전압이 낮을 것

오답 함정 분석

제한전압이 낮아야 보호 대상 기기의 절연 강도보다 낮은 전압을 유지하여 기기를 안전하게 보호할 수 있습니다.
4
속류의 차단능력이 클 것

오답 함정 분석

속류를 신속히 차단하지 못하면 계통의 지락 사고와 동일한 상태가 지속되므로 차단 능력이 커야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기의 상용주파 방전개시전압이 왜 높아야 하나요?
정상적인 운전 전압이나 일시적인 과전압 상황에서 피뢰기가 불필요하게 동작하여 계통에 지장을 주는 것을 방지하기 위해서입니다.
Q.
피뢰기의 제한전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 방전 중일 때 피뢰기 단자 사이에 남게 되는 전압의 파고값을 의미하며, 이 전압이 낮을수록 기기 보호에 유리합니다.
전기기사 필기 2010년 2회 36번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프