이상전압과 방호

전기기사 필기 2009년 3회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
임피던스 를 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?
문제 도표

선택지 분석

1

오답 함정 분석

접속점 B에서 선로가 직렬로 연결되었다고 착각하여 임피던스를 단순 합산한 오답입니다.
2

오답 함정 분석

무반사 조건을 만족하기 위한 임피던스 매칭 수식의 항 위치를 혼동한 오답입니다.

정답 상세 해설

접속점 B에서 무반사로 되기 위해서는 입사측 선로의 파동 임피던스와 투과측 선로의 등가 파동 임피던스가 같아야 합니다.
Step 1: 접속점 B를 기준으로 투과측 선로 는 병렬로 연결되어 있습니다.
Step 2: 투과측의 등가 파동 임피던스를 라고 하면, 병렬연결이므로 가 성립합니다.
Step 3: 무반사 조건은 입사측 임피던스 과 투과측 등가 임피던스 가 같아야 하므로 (), 가 됩니다.
4

오답 함정 분석

무반사 조건을 만족하기 위한 임피던스 매칭 수식의 항 위치를 혼동한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
진행파가 접속점에서 반사되지 않으려면 어떤 조건이 필요한가요?
입사측 선로의 파동 임피던스와 접속점 이후의 투과측 등가 파동 임피던스가 동일해야 반사파가 발생하지 않습니다.
Q.
선로가 여러 갈래로 나뉠 때 등가 임피던스는 어떻게 계산하나요?
선로가 분기되는 지점에서는 각 선로가 병렬로 연결된 것과 같으므로, 병렬 임피던스 계산 공식을 사용하여 등가 임피던스를 구합니다.
전기기사 필기 2009년 3회 34번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프