이상전압과 방호

전기기사 필기 2010년 2회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
피뢰기에서 속류를 끊을 수 있는 최고의 교류 전압은?

선택지 분석

정격전압

정답 상세 해설

피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 최고의 상용주파 교류 전압을 의미합니다.
Step 1: 피뢰기는 이상전압 발생 시 방전을 통해 계통을 보호한 후, 뒤따라 흐르는 상용주파 전류인 속류를 즉시 차단해야 합니다.
Step 2: 이때 피뢰기가 속류를 확실하게 차단할 수 있는 한계 전압을 정격전압으로 정의합니다.
Step 3: 따라서 피뢰기의 정격전압은 계통의 이상 상태를 종료시키고 정상 운전 상태로 복귀시키는 기준이 되는 전압입니다.
2
제한전압

오답 함정 분석

제한전압은 피뢰기 방전 중 피뢰기 단자 사이에 남게 되는 충격전압의 최고치를 의미합니다.
3
차단전압

오답 함정 분석

차단전압은 피뢰기의 공식적인 기술 용어가 아니며, 속류 차단 능력은 정격전압으로 표현합니다.
4
방전개시전압

오답 함정 분석

방전개시전압은 피뢰기가 방전을 시작하는 시점의 전압을 의미하며 속류 차단 능력과는 구분됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기에서 속류란 무엇인가요?
이상전압 방전이 종료된 후에도 전력 계통에서 피뢰기를 통해 대지로 계속 흐르는 상용주파수 전류를 의미합니다.
Q.
정격전압이 너무 낮으면 어떤 문제가 발생하나요?
계통의 상용 전압에 의해 피뢰기가 속류를 차단하지 못하고 파손될 위험이 있습니다.
Q.
제한전압과 정격전압의 차이는 무엇인가요?
제한전압은 방전 중 기기를 보호하기 위한 전압 수치이며, 정격전압은 방전 후 속류를 차단할 수 있는 전압 능력을 의미합니다.
전기기사 필기 2010년 2회 34번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프