이상전압과 방호
전기기사 필기 2008년 1회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
파동 임피던스 인 선로의 종단에 파동 임피던스 의 변압기가 접속되어 있다. 지금 선로에서 파고 의 전압이 진입할 경우, 접속점에서의 전압의 반사파 파고는 몇 인가?
선택지 분석
200
정답 상세 해설
접속점에서의 전압의 반사파 파고는 200[kV]입니다.
•
Step 1: 반사파 전압 공식을 확인합니다. 반사파 전압 은 로 계산됩니다.
•
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. , , 를 대입하면 이 됩니다.
•
Step 3: 수식을 계산합니다. 가 됩니다.
2
300
오답 함정 분석
반사계수를 1/2로 잘못 계산하여 도출된 오답입니다.
3
400
오답 함정 분석
반사파 전압 계산 시 분자나 분모의 임피던스 항을 잘못 적용한 오답입니다.
4
500
오답 함정 분석
입사파 전압과 임피던스 값을 혼동하여 잘못 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
반사파 전압과 투과파 전압의 차이는 무엇인가요?
반사파 전압은 임피던스가 다른 지점에서 반사되어 되돌아가는 전압이며, 투과파 전압은 그 지점을 통과하여 계속 진행하는 전압입니다.
Q.
투과파 전압은 어떻게 계산하나요?
투과파 전압 는 공식을 사용하여 계산합니다.