안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2009년 2회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈는 수평으로 붙일 경우 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
선택지 분석
1
30분
오답 함정 분석
30분은 저압전로용 퓨즈의 1.6배 전류 용단 시간 기준에 존재하지 않는 수치입니다.
2
60분
오답 함정 분석
60분은 정격전류 60A 이하인 퓨즈가 정격전류의 1.6배 전류를 통했을 때의 용단 시간 기준입니다.
120분
정답 상세 해설
정격전류 80A인 퓨즈는 60A 초과 100A 이하 범위에 해당하므로 정격전류의 1.6배 전류가 흐를 때 120분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 퓨즈의 정격전류가 80A임을 확인합니다.
•
Step 2: 저압전로용 퓨즈의 용단 특성 기준에 따라 정격전류의 범위를 분류합니다. 80A는 60A 초과 100A 이하 구간에 속합니다.
•
Step 3: 해당 구간의 퓨즈가 정격전류의 1.6배 전류를 통할 때의 용단 시간 기준인 120분을 적용합니다.
4
180분
오답 함정 분석
180분은 정격전류 200A 초과 400A 이하인 퓨즈가 정격전류의 1.6배 전류를 통했을 때의 용단 시간 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
퓨즈의 용단 시간은 정격전류에 따라 어떻게 달라지나요?
정격전류가 커질수록 과전류에 견디는 능력이 커지므로, 규정된 용단 시간도 단계적으로 길어집니다.
Q.
수평으로 설치하는 조건이 중요한가요?
네, 기술기준의 용단 특성은 수평 설치 상태를 표준으로 하므로 문제 풀이 시 반드시 고려해야 하는 기본 조건입니다.