전선로(저압)
전기기사 필기 2019년 2회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설깊이는 몇 이상이어야 하는가?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)
선택지 분석
1
0.6
오답 함정 분석
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 적용되는 기준값입니다.
2
0.8
오답 함정 분석
KEC 규정에서 직접 매설식의 최소 매설 깊이로 정의되지 않은 수치입니다.
1.0
정답 상세 해설
KEC 122.4 규정에 따라 중량물의 압력을 받는 장소의 매설 깊이는 1.0m 이상입니다.
•
Step 1: 지중 전선로의 직접 매설식 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인지 여부를 판단합니다.
•
Step 3: 2021년 개정된 KEC 규정에 의거하여 해당 장소의 최소 매설 깊이인 1.0m를 선정합니다.
4
1.2
오답 함정 분석
2021년 KEC 개정 이전의 구 기준값으로, 현재는 1.0m로 완화되었습니다.
자주 묻는 질문
Q.
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 얼마인가요?
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 기타 장소의 경우 매설 깊이는 0.6m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
관로식으로 시설할 때도 동일한 깊이 기준이 적용되나요?
관로식의 경우에도 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이를 1.0m 이상으로 하여야 합니다.