옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?
선택지 분석
정격 출력이 0.75kW인 전동기
정답 상세 해설
정격 출력이 0.2kW를 초과하는 전동기는 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 없습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 과부하 보호장치 생략 기준을 확인합니다. 정격 출력이 0.2kW 이하인 전동기는 보호장치 생략이 가능합니다.
•
Step 2: 제시된 선지의 전동기 용량을 비교합니다. 0.75kW는 생략 기준인 0.2kW를 초과합니다.
•
Step 3: 따라서 0.75kW 전동기는 반드시 과부하 보호장치를 시설해야 하므로 생략할 수 없는 경우에 해당합니다.
2
타인이 출입할 수 없고 전동기가 소손할 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우
오답 함정 분석
전동기의 구조나 부하의 성질상 과전류가 생길 우려가 없는 경우에는 보호장치 시설을 생략할 수 있는 예외 조항에 해당합니다.
3
전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우
오답 함정 분석
단상 전동기로서 배선용 차단기 20A 이하 또는 과전류 차단기 15A 이하의 전로에 접속하는 경우 생략이 가능합니다.
4
전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시 할 수 있는 위치에 시설한 경우
오답 함정 분석
취급자가 상시 감시할 수 있는 위치에 시설하여 이상 발생 시 즉시 조치가 가능한 경우 생략이 가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전동기 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 용량 기준은 얼마인가요?
정격 출력이 0.2kW 이하인 전동기는 과부하 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.
Q.
단상 전동기의 경우 차단기 용량에 따른 생략 기준이 어떻게 되나요?
단상 전동기이며 전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우 보호장치 시설을 생략할 수 있습니다.