특수설비(저압)

전기기사 필기 2005년 1회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
풀용 수중 조명등에 전기를 공급하기 위한 절연 변압기의 2차측 전압이 30[V]이며 절연변압기의 1차권선과 2차권선 사이에 금속제의 혼촉 방지판을 설치하였을 때 여기에는 어떻게 접지하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)

선택지 분석

제1종 접지공사로 접지한다.

정답 상세 해설

풀용 수중 조명등의 절연 변압기 혼촉 방지판에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 절연 변압기의 2차측 전압이 30[V] 이하인 경우, 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼촉 방지판을 설치하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 설치된 금속제 혼촉 방지판은 감전 사고 방지를 위해 반드시 제1종 접지공사로 접지하여야 합니다.
2
제2종 접지공사로 접지한다.

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 주로 변압기의 고압·특고압측과 저압측의 혼촉 시 저압측 전위 상승을 억제하기 위한 중성점 접지에 사용됩니다.
3
제2종 또는 특별 제3종 접지공사로 접지한다.

오답 함정 분석

혼촉 방지판 접지는 규정상 제1종 접지로 특정되어 있으므로 제2종이나 특별 제3종 접지는 해당하지 않습니다.
4
제3종 또는 특별 제3종 접지공사로 접지한다.

오답 함정 분석

수중이라는 위험 환경 특성상 일반적인 기기 외함 접지에 쓰이는 제3종 접지보다 높은 안전 등급인 제1종 접지가 요구됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연 변압기 2차측 전압이 30V를 초과하면 어떻게 되나요?
2차측 전압이 30V를 초과하고 150V 이하인 경우에는 혼촉 방지판 설치 대신 전로에 지락 차단장치를 설치하여 안전을 확보해야 합니다.
Q.
혼촉 방지판의 주된 역할은 무엇인가요?
변압기 내부 절연 파괴 시 1차측의 높은 전압이 2차측으로 유입되는 것을 금속판이 차단하고 접지극으로 흘려보내 수중 감전 사고를 예방합니다.
전기기사 필기 2005년 1회 92번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프