배선 및 조명설비
전기기사 필기 2013년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 380[V]인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재사이의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
2cm는 저압 옥내배선 애자사용공사 규정에서 전선과 조영재 사이의 이격거리로 명시된 바가 없습니다.
2.5
정답 상세 해설
사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선을 애자사용공사로 시설하는 경우, 전선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 사용전압 380V가 400V 미만 범주에 해당함을 확인합니다.
•
Step 2: 애자사용공사 시 전압별 이격거리 기준을 검토합니다. 400V 미만일 때는 2.5cm 이상, 400V 이상일 때는 4.5cm 이상(건조한 장소는 2.5cm)입니다.
•
Step 3: 400V 미만 기준에 따라 전선과 조영재 사이의 최소 이격거리인 2.5cm를 도출합니다.
3
4.5
오답 함정 분석
4.5cm는 사용전압이 400V를 초과하는 경우에 적용되는 이격거리 기준입니다.
4
6
오답 함정 분석
6cm는 애자사용공사 시 전선 상호 간의 이격거리 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
사용전압이 400V를 넘는 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
사용전압이 400V를 초과하는 경우에는 전선과 조영재 사이를 4.5cm 이상 이격해야 합니다. 다만, 건조한 장소에 시설한다면 2.5cm 이상으로 완화할 수 있습니다.
Q.
전선과 조영재 사이가 아닌 전선 상호 간의 거리는 얼마인가요?
애자사용공사 시 전선 상호 간의 이격거리는 전압의 크기와 관계없이 6cm 이상을 유지해야 합니다.