가공전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2009년 1회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 경우 일반적으로 양 전선간의 이격거리는 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

50

정답 상세 해설

고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 양 전선 사이의 이격거리는 0.5m(50cm) 이상이어야 합니다.
Step 1: 병가 규정의 확인. 동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 시설하는 것을 병가라고 하며, 이때 상호 간섭 및 안전을 위해 일정 이격거리를 유지해야 합니다.
Step 2: 일반적인 이격거리 적용. 한국전기설비규정(KEC)에 따라 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 기본적으로 0.5m 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 단위 환산 및 최종 확인. 0.5m를 센티미터 단위로 환산하면 50cm가 되므로, 일반적인 경우의 정답은 50cm입니다.
2
60

오답 함정 분석

60cm는 고압과 저압 가공전선 병가 시의 법적 최소 이격거리 기준이 아닙니다.
3
70

오답 함정 분석

70cm는 해당 설비 규정에서 정의하는 이격거리 수치에 해당하지 않습니다.
4
80

오답 함정 분석

80cm는 규정된 최소 기준인 50cm보다 큰 수치이나, 법령에서 정한 최소 이격거리는 50cm입니다.

자주 묻는 질문

Q.
병가란 정확히 무엇을 의미하나요?
병가(倂架)는 동일한 지지물(전주 등)에 전압이 다른 두 종류 이상의 가공전선을 가설하는 것을 의미합니다.
Q.
고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리가 달라지나요?
네, 고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 0.3m(30cm) 이상으로 완화하여 시설할 수 있습니다.
전기기사 필기 2009년 1회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프