배선 및 조명설비
전기기사 필기 2019년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
1분
오답 함정 분석
1분 이내 소등 기준은 호텔이나 여관 등 숙박업소의 객실 입구등에 적용되는 기준입니다.
3분
정답 상세 해설
일반주택 및 아파트의 현관등은 에너지 절약을 위해 3분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 시설 대상 장소를 파악합니다. 문제에서 요구하는 장소는 일반주택 및 아파트의 각 호실 현관입니다.
•
Step 2: 관련 기술기준을 적용합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 주거용 시설의 현관등은 3분 이내에 자동으로 소등되는 장치를 설치하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 숙박시설 기준과 비교하여 최종 답안을 도출합니다. 관광숙박업 등에 이용되는 객실의 입구등은 1분 이내인 반면, 일반 주거 시설은 3분 이내입니다.
3
5분
오답 함정 분석
5분은 현행 전기설비기술기준의 타임스위치 설정 시간 규정에 존재하지 않는 수치입니다.
4
10분
오답 함정 분석
10분은 조명 자동 소등을 통한 에너지 절약 취지에 부합하지 않는 긴 시간입니다.
자주 묻는 질문
Q.
숙박업소와 일반주택의 타임스위치 기준이 왜 다른가요?
숙박업소는 불특정 다수가 이용하며 회전율이 높기 때문에 더 짧은 시간(1분) 내에 소등하여 에너지 효율을 극대화하며, 일반주택은 거주자의 활동 편의를 고려하여 상대적으로 긴 시간(3분)을 허용합니다.
Q.
타임스위치를 반드시 설치해야 하는 다른 장소는 어디인가요?
아파트나 주택의 현관 외에도 호텔, 여관 등 숙박시설의 객실 입구등에 반드시 설치하여야 합니다.