Q문제
분포 정수회로에서 저항 , 인덕턴스 , 정전용량 , 길이 의 송전선로가 있다. 무왜형 선로가 되기 위해서는 컨덕턴스 는 얼마가 되어야 하는가?

선택지 분석

1
1

오답 함정 분석

무왜형 선로 조건 공식에 대입하여 계산할 때 오류가 발생한 오답입니다.
2
2

오답 함정 분석

무왜형 선로 조건 공식에 대입하여 계산할 때 오류가 발생한 오답입니다.
3

정답 상세 해설

무왜형 선로의 조건인 를 이용하여 컨덕턴스 를 계산하면 가 됩니다.
Step 1: 무왜형 선로의 조건을 확인합니다. - 무왜형 선로가 되기 위한 조건은 입니다.
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입하여 컨덕턴스 를 계산합니다. - - , , -