3상 3선식 송전선로를 연가(transposition)하는 주된 목적은?
선택지 분석
1
전압 강하를 방지하기 위하여
오답 함정 분석
전압 강하 방지는 주로 전선 굵기 확대나 승압, 전압 조정 장치 등을 통해 이루어지는 사항입니다.
2
송전선을 절약하기 위하여
오답 함정 분석
연가는 전선의 배치를 바꾸는 공정일 뿐, 전선 자체의 소요량을 줄이는 경제적 효과와는 무관합니다.
3
고도를 표시하기 위하여
오답 함정 분석
고도 표시는 항공 장애 표시등이나 표지판의 역할이며, 전력 계통의 전기적 특성과는 관련이 없습니다.
선로정수를 평형 시키기 위하여
정답 상세 해설
연가는 선로의 위치를 주기적으로 바꾸어 각 상의 선로정수(L, C)를 평형하게 함으로써 유도 장해를 방지하고 직렬 공진을 억제하는 데 목적이 있습니다.
•
Step 1: 선로의 비대칭성 확인. 실제 송전선로는 지표면과의 거리나 선로 간 간격이 일정하지 않아 각 상의 인덕턴스(L)와 정전용량(C)이 불평형하게 나타납니다.
•
Step 2: 연가의 시행. 선로의 전체 길이를 3의 배수 구간으로 나누어 전선의 위치를 순환시킴으로써 전체적인 선로정수를 평균화하여 평형을 맞춥니다.
•
Step 3: 기대 효과. 선로정수가 평형을 이루면 중성점 잔류 전압이 소멸되어 통신선에 대한 유도 장해가 줄어들고 소호 리액터 접지 시 직렬 공진에 의한 이상 전압 상승을 방지합니다.
자주 묻는 질문
Q.
연가를 하면 통신선 유도 장해가 왜 줄어드나요?
각 상의 선로정수가 평형을 이루면 중성점의 잔류 전압이 0에 가까워져 정전 유도 전압이 최소화되기 때문입니다.
Q.
연가는 보통 몇 구간으로 나누어 실시하나요?
3상 선로의 경우 전 구간을 3의 배수(보통 3구간)로 등분하여 전선의 위치를 한 바퀴 순환시킵니다.