코로나 현상

전기기사 필기 2008년 3회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에 복도체를 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은?

선택지 분석

1
선로의 진동을 없앤다.

오답 함정 분석

복도체는 전선 간의 흡인력 등으로 인해 오히려 진동이 발생하기 쉬우며, 이를 방지하기 위해 스페이서 등을 설치합니다.
2
철탑의 하중을 평형화 한다.

오답 함정 분석

복도체 사용 시 전선의 총 중량이 증가하여 철탑에 가해지는 하중 부담은 오히려 커지게 됩니다.
코로나를 방지하고 인덕턴스를 감소시킨다.

정답 상세 해설

복도체는 전선의 등가 반지름을 크게 하여 코로나 임계전압을 높임으로써 코로나 현상을 억제하고 선로의 인덕턴스를 감소시킵니다.
Step 1: 복도체(Bundled Conductor)는 한 상의 전선을 두 가닥 이상의 도체로 나누어 배치하여 전선의 등가 반지름(re)을 크게 하는 방식입니다.
Step 2: 코로나 임계전압 식에 따라 등가 반지름이 커지면 임계전압이 상승하게 되어 코로나 발생이 억제되고 코로나 손실이 줄어듭니다.
Step 3: 또한 선로 정수 계산 시 기하학적 평균 반지름이 커짐에 따라 인덕턴스(L)는 감소하고 정전용량(C)은 증가하여 송전 용량이 증대되는 효과가 있습니다.
4
선로를 직격으로부터 보호한다.

오답 함정 분석

직격뢰로부터 선로를 보호하는 장치는 가공지선이나 피뢰기입니다.

자주 묻는 질문

Q.
복도체를 사용하면 인덕턴스가 왜 줄어드나요?
여러 가닥의 전선을 사용함으로써 전선의 실질적인 등가 반지름이 커지는 효과가 발생하며, 이는 선로 정수 계산식에서 인덕턴스 값을 낮추는 결과를 가져옵니다.
Q.
코로나 현상이 송전선로에 미치는 주요 영향은 무엇인가요?
코로나 손실에 의한 송전 효율 저하, 전선의 부식 촉진, 통신선에 대한 유도 장해 및 라디오 잡음 발생 등이 있습니다.